消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

不设置屋顶水箱,泵房内设稳压装置

建筑在满足可不设高位水箱,但应设气压供水设施,其有效水容积应按最不利处4只喷头5分钟用水量确定。给举个例子,怎么算的用水量?气压罐有效容积得做到多大?

NailniJ | 2025-07-03 17:22
请写下您的回答回答

回答 | 4

牛丫头消防课堂 2025-07-03 20:01 10 [回复]举报

湿式系统的话,1个喷头流量1L/S

每分钟用水1L/S*60S=60L;  5分钟用水5*60=300L

4个喷头5分钟用水300*4=1200L;

所以你说的情况,湿式系统气压供水设施至少1200L;


但是干式系统或预作用系统,平时管网无水。火灾时需要水先充满整个管网。所以气压供水设施需要在1200L之外,再增加管道里边儿充满水的量。

NailniJ   回复: 牛丫头消防课堂2025-07-04 11:31

谢谢;那再请教下,那消火栓气压罐容积常规的150L能满足规范吗?

0    0 [回复]举报

小唐12321 2025-07-04 09:07 00 [回复]举报

看你用什么喷头,末端压力,假如k80喷头,压力0.1情况下一分钟出水80升,具体公式去找找。

EHS专家-DL 2025-07-04 12:02 20 [回复]举报

根据公式=喷头流量×喷头数量×用水时间,可得=1/×4×300=1200在实际工程中,考虑到安全系数、系统压力波动等因素,气压罐的有效水容积可能会适当增大。例如,安全系数取1.1,则气压罐的有效水容积=1200×1.1=1320

关闭

关闭

手机APP下载