
牛丫头消防课堂
暂无说说
粉丝:77
关注:3
关注
-
智能化设备用房、换热机房、水箱间、经常积水场所
发表评论: 水箱间内设有水箱,在水箱补水、检修、溢流等情况下容易产生积水。以下场所通常也属于经常积水场所: 1、卫生设施类:卫生间、浴室是典型的经常积水场所,此外,公共洗手间、桑拿房等因日常使用中会频繁用水,地面易产生积水,也属于此类。2、水处理及储水类:水泵房、冷冻机房、蓄水池、水箱间等,由于设备运行或储存水体,可能存在漏水、排水等情况,导致地面或设备周边积水。3、娱乐休闲类:游泳池、戏水池、喷泉水池等场所,本身含有大量水体,且在换水、清洁或设备维护时易有积水外溢,属于经常积水场所。4、厨房餐饮类:厨房、餐饮制作间、菜市场等,因食材清洗、地面清洁等操作,会有较多水分洒落,尤其在排水不畅时容易积水。5、其他场所:建筑物屋顶在下雨天易积水,属于经常积水场所。另外,一些工厂车间内涉及水洗工艺或有大量液体使用的区域
2025-07-26 17:27
-
水锤消除器的安装
发表评论: 水锤消除器安装需要考虑水流方向:需按设备标识的水流方向安装,确保与管道内水流方向一致,避免反向安装导致失效。
2025-07-26 17:22
-
切掉非消防电源的区域怎么区分
发表评论: 相关区域通常以防火分区为基本单位来确定,具体把控方法如下: 通常以火灾报警位置为依据:若火灾探测器在某一防火分区(如A区生产车间)触发报警,则该防火分区为火灾区域,其内部的非消防电源需切断。若建筑的竖向电缆井未做好防火封堵,火灾可能沿电缆井向上或向下蔓延,那么火灾层上下相邻楼层的非消防电源也需切断。结合建筑功能布局:对于一些功能特殊的区域,如商场的中庭,若中庭内发生火灾,由于中庭与周围各楼层相通,可能影响多个楼层,此时与中庭相连的各楼层相关范围(如靠近中庭的店铺、走廊等)的非消防电源应切断。
2025-07-26 17:19
-
T型走道的疏散距离问题
发表评论: 建筑设计防火规范》5.5.17条,看看是两个安全出口之间还是袋形走道
2025-07-25 19:11
-
关于酒吧的疏散距离
发表评论: 按照歌舞娱乐处理
2025-07-25 19:10
-
主机供电方式
发表评论: 我认为独立回路,安全可靠,要不然线路出现问题,影响好几台主机,虽然有蓄电池,但依然被动。
2025-07-25 19:09
-
楼梯间直灌式加压送风的风机可以不设机房吗?
发表评论: 可以,但是需要一定耐火极限要求的不燃材料围护起来
2025-07-25 19:08
-
应急照明灯的使用寿命问题
发表评论: 我建议你换新灯具。
2025-07-25 19:07
-
包装纸造纸厂房需要设喷淋吗
发表评论: 详细可参照《制浆造纸厂设计规范》 GB51092-201514.2.1 防火防爆措施应符合下列规定: 1 厂区总平面布置应保证消防通道通畅、消防水管网的合理布置和消防用水的水量。车间内外消火栓的设置、给水设施和固定灭火装置等设计,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。 2 在易燃易爆的罐区、车间、作业区和储存库,应设置专用的灭火设施及室内外消火栓。 3 原材料和生产成品应存放在堆场或仓库内,原料、成品仓库或堆场与烟囱、明火作业场所的距离不得小于30m;当烟囱高度超过30m时,间距应按烟囱高度计算。 4 危险品库的安全防护距离及房屋设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。 5 封闭的油泵房内应设置机械排风。 6 造纸机的密闭气罩内宜设喷淋灭火装置。 14.2.2 当多台造纸机布置在同一联合产房中或因气候原因全部生产设备需布置在同一联合厂房中以及制浆生产中木片堆场单垛超过20000m3时,设计中应加强监控、火灾报警、喷淋及经过认证的特种消防设施等措施。火灾危险性分类 包装纸造纸厂房属于丙类厂房(可燃固体生产)。 强制设置条件 符合以下任一情况需设置自动喷淋系统: 占地面积>1500m²的单/多层丙类厂房34总建筑面积>3000m²的单/多层厂房、高层丙类厂房(无论面积大小)、地下/半地下丙类厂房(建筑面积>500m²)。
2025-07-25 19:06
-
物流建筑防排烟
发表评论: 你说的太笼统,需要具体问题具体分析
2025-07-25 19:01
-
关于建设工程消防竣工验收前检查问题的疑问
发表评论: 问题1:消防水泵控制室未设置于消防水泵控制间。 -- 消防水泵无单独的控制室,直接设置在消防水泵房里是否可行?可以,但是防护等级不低于IP55。问题2:水泵控制柜上方开孔破坏防护等级。 --已开孔用防火泥封堵是否可行?防火板、防火泥、防火包。问题3:水泵房,配电房未设置消防电话。 --这两处并非有人在室内值班,必须设置消防电话吗?必须设置问题4:消防电源监控主机未调试,CRT图形显示装置未调试。 -- 这句话是指需要调试记录吗?是设备里保存的历史调试记录?你得等完成他相应功能。问题5:消控室无液位报警装置,消控室无最高、最低水位报警。 -- 两句是否同一个意思?必须设置在消控室吗?设置在水泵房是否可以?水泵房、消防控制室,两地都要设置。问题6:消防电源监控主机电源无备电。 --是指备用电池吗?有外接电源是否可行?蓄电池、或UPS等问题7:水箱溢流口高于进水口。 --施工单位说这个是正常的,正常理解溢流口应该低一点才对。进水管要高于溢流管,规范明确规定。问题8:无消防救援窗。 --窗户均为可开启玻璃窗户,平时门窗均未上锁,需要设专门救援窗吗?救援窗有尺寸要求、高度要求、有标识,要求安全玻璃。问题9:一个库房疏散走道宽度不足。 --这句话没说清具体位置,是指库房靠墙人行走道还是主通道?问题10:防火卷帘临空导轨上方耐火极限不足。 --临空导轨,是指轨道未使用防火材料包裹吗?导轨要设置在建筑结构上,否则发生火灾,导轨垮塌。
2025-07-25 19:01
-
整栋23米高度,15000平米一栋的办公楼,室内需要安装消防喷淋头吗
发表评论: 设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m²的办公建筑等,需要设置自动喷水灭火系统;
2025-07-25 18:55
-
在消防柴油泵的储油间进出口门槛修漫坡是否可以作为防止柴油流散的措施?
发表评论: 实施指南P116,有措施,最简单的设置围堰或门槛防止流散。
2025-07-25 18:54
-
安全出口可以设置在房间内吗?
发表评论: 不可以穿套疏散,尤其是门一旦锁了,人员无法疏散
2025-07-25 18:51
-
消火栓保护水柱
发表评论: 是的
2025-07-25 18:50
-
技校大型食堂
发表评论: 一般设置室内外消火栓、灭火器、排烟设施、火灾报警系统、自动喷水灭火系统、厨房自动灭火装置( 烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位必须设置自动灭火装置, 需在燃气管道上设置与自动灭火装置联动的自动切断装置)、应急照明和疏散标志、可燃气体探测报警系统。
2025-07-25 18:48
-
多层地下车库的连接坡道是否需要排烟?
发表评论: 坡道本身无需排烟,若坡道仅作为车辆疏散通道且直通室外,可不单独设置排烟设施,但需确保其与车库其他区域的防火分隔完整,避免烟气通过坡道扩散。如果不是直通室外的情况,相邻区域需满足排烟要求,若坡道连接的车库区域属于需排烟的防火分区,则需按规范在车库内设置排烟系统,排烟口布置需覆盖坡道入口附近区域,确保烟气不侵入疏散路径。
2025-07-25 18:36
-
消防设施检测报告
发表评论: 依据最新《建筑消防设施检测技术规范 》GB/T44481-2024,包含防火分隔设施(防火门、防火卷帘等)、消防电梯、消防救援口等建筑防火的内容。
2025-07-25 18:31
-
甲类仓库可以设置二层的平台吗?
发表评论: 不可以,甲类仓库严格限定层数、面积,包括防火分区面积、占地面积;
2025-07-23 14:00
-
共用前室及合用前室的机械加压送风口未设置在前室的顶部或不正对前室入口的墙面时,防烟楼梯间可以采用自然通风系统吗?
发表评论: 建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。以上建筑以外的,也就是建筑高度不大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度不大于100m的住宅建筑,都可以考虑自然通风。
2025-07-23 13:58
- 积分
- 535
- 提问
- 0
- 回答
- 534
当前头衔
个人简介:
张燕,工程管理硕士; 注册电气工程师,注册消防工程师,注册安全工程师 中国建筑防火专业委员会委员 全国建筑防火行业高端智库专家 中国消防协会专家;山东省消防协会专家;淄博市消防设计审查验收专家 三本专著: 《建设工程消防施工及验收常见问题解析》副主编 《石油化工工程消防设计审查验收案例及常见问题解析》主编 《公众消防安全教育培训教程》参编
最新动态