消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

切掉非消防电源的区域怎么区分

各位大佬,我想请问地下室和写字楼联动后切掉非消防电源是按照楼层切,还是按照防火分区切?火规4.10只是说切断火灾区域及相关区域的非消防电源。

须尽欢 | 2025-07-26 10:01
请写下您的回答回答

回答 | 4

一一道来 2025-07-26 15:48 00 [回复]举报

写字楼一般是按楼层切断,根据建筑结构,防火分区之间通过防火墙、防火卷帘分隔时,应按防火分区切断,楼层间防火分隔明确(如写字楼标准层),可按楼层切断

注意的是切非需要切断火警本层及上下相邻层。

牛丫头消防课堂 2025-07-26 17:19 00 [回复]举报

相关区域通常以防火分区为基本单位来确定,具体把控方法如下:

 

通常以火灾报警位置为依据:若火灾探测器在某一防火分区(如A区生产车间)触发报警,则该防火分区为火灾区域,其内部的非消防电源需切断。若建筑的竖向电缆井未做好防火封堵,火灾可能沿电缆井向上或向下蔓延,那么火灾层上下相邻楼层的非消防电源也需切断。

结合建筑功能布局:对于一些功能特殊的区域,如商场的中庭,若中庭内发生火灾,由于中庭与周围各楼层相通,可能影响多个楼层,此时与中庭相连的各楼层相关范围(如靠近中庭的店铺、走廊等)的非消防电源应切断。


知耻也要问   回复: 牛丫头消防课堂2025-07-28 11:51

请问下: 如果是地下室 ,有3层,每层都有8个防火分区, 假如地下一层第3分区着火,切非第3分区及相邻防火分区,还是整个地下一层都切非??

0    0 [回复]举报

李勤 2025-07-28 08:10 00 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载