有消防栓系统可以做区域报警吗

一个宾馆只有消火栓系统没有喷淋系统和防排烟系统,可以只做区域报警吗

223458 | 2025-07-28 12:40
请写下您的回答回答

回答 | 2

牛丫头消防课堂 2025-07-28 13:26 00 [回复]举报

依据《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第3.2.1条,仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统。

EHS专家-DL 2025-07-28 16:00 00 [回复]举报

宾馆无喷淋、防排烟等需联动的系统,且消火栓启泵通过独立线路完成时,可采用区域报警系统‌。